晋江消防维保工程符合消防的要求在哪里?
  • 一、“总建筑面积大于3000m²老年人照料设施”,这个总建筑面积怎样界定?老年人照料设施宜独立建造,当老年人照料设施和其他功能建筑合建时,应采用防火分隔措施(防火分隔应符合《建规》第6.2.2条的规定)。老年人照料设施的总建筑面积,当老年人照料设施独立建造时,为该老年人照料设施单体的总建筑面积;当老年人照料设施设置在其他建筑内或与其他建筑组合建造时,为该建筑中老年人照料设施部分的总建筑面积(以防火分隔设施为界)。​二、当老年人照料设施和其他功能建筑合建时,仅老年人照料设施部分达到设置消防电梯的标准,其他部分是否也要同步设置消防电梯?当老年人照料设施和其他功能建筑合建时,因不同功能部分相对独立且采取了防火分隔措施,如仅老年人照料设施部分达到设置消防电梯的标准,其他功能部分不需要设置消防电梯。

  • 四、《人民防空工程设计防火规范》没有消防电梯设置要求,是否不需要设置消防电梯?《人民防空工程设计防火规范》没有提出消防电梯设置要求,对于该规范1.0.2所述的供平时使用的人防工程,按《建规》公共建筑和厂房仓库的相关要求确定。五、“埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的其他地下或半地下建筑(室)”,这个总建筑面积包括地上部位吗?如地下室有汽车库和人防,包括汽车库和人防部分吗?本条文所述的总建筑面积,不包括地上部分,不包括地下部分的汽车库部分,但包括非汽车库的供平时使用的人防工程部分。注:《人民防空工程设计防火规范》没有提出消防电梯的设置要求,对于该规范1.0.2所述的供平时使用的人防工程,按《建规》公共建筑和厂房仓库的相关要求确定。六、地上公共建筑和住宅设置有消防电梯,其地下汽车库部分是否也需要设置消防电梯?或是否需将地上部分的消防电梯延伸至地下汽车库?

  • 地下汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,不需要设置消防电梯。地上部分的消防电梯宜延伸至地下汽车库(注:有观点认为,类似情况的地上部分消防电梯,应延伸至地下汽车库)。地下汽车库与其他建筑合建,汽车库与其他使用功能场所之间应采用防火墙和耐火限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。汽车库与其他使用功能场所的疏散楼梯和消防电梯的设置要求,可根据各自区域的建筑规模及埋深等,分别依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《建筑设计防火规范》的规定确定。汽车库适应《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,依据2.0.4条文解释:汽车库与建筑物组合建造在地面以下的以及独立在地面以下建造的汽车库都称为地下汽车库,并按照地下汽车库的有关防火设计要求予以考虑。根据6.0.4要求,仅建筑高度大于32m的汽车库需要设置消防电梯。参:建规字【2017】20号:关于疏散楼梯和消防电梯设置问题的复函!七、地上公共建筑和住宅设置有消防电梯,地下部分没有达到“埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²”的标准,地下部分是否需要每个防火分区设置一台消防电梯?