  • 手动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。 1、防火阀阀门平时处于常开状态,当气流温度达到70℃时,温感器动作,阀门关闭; 2、可通过DC24V电源使阀门关闭; 3、手动关闭或手动复位; 4、0~90范围内手动调节叶片开启度; 5、输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。

  • 手动防火阀的差别取决于熔断器的熔断环境温度不一样。地铁站工程项目常开式电动排烟防火阀排烟防火阀作业基本原理常开式电动排烟防火阀的状况导出接线端子有3个:开状况数据信号(A),关状况数据信号(C)和公共性端(B)。一切正常状况时,排烟防火阀坚持不懈打开状况,公共性端(B)与开状况数据信号导出端(A)中间关断,操纵管理体系辨别排烟防火阀处在打开状况。

  • 手动防火阀通风空调工程管理体系中,通风空调工程管理体系中,手动防火阀前一般会设一个常开式电动排烟防火阀,当排烟防火阀熔断封闭时,连动封闭离心风机,避免离心风机在风管封闭后再次运行,具有维护离心风机的实际效果。地铁站通风空调工程管理体系较为复杂,不一样管理体系下常开式电动排烟防火阀与离心风机的连动功能不尽相同。