如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 问一下:亚太3CF排烟风机维护注意事项有什么呢?
问一下:亚太3CF排烟风机维护注意事项有什么呢?
  • 亚太3CF排烟风机防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

  • 亚太3CF排烟风机司风机为了避免排烟风机影响通风作用,设备时不能间隔地道的边壁太近。风机充分使用救援站处的斜井和地道两头作为送入新风和排烟的通道,通风有必要坚持横通道口处于正压状态,避免烟气流向通道内。通风体系从安全地道向经过横通道向事端地道方向送风,抑制烟气进入横通道及未发生事端的地道,满意疏散人员迎着新风进入横通道和安全地道内,一起确保等候区域所需求的新鲜空气。

  • 亚太3CF排烟风机风机选用要点: 排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。 排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定: