如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 太原异形通风管道制作的技术要求? 有懂行的吗?
太原异形通风管道制作的技术要求? 有懂行的吗?
  • 太原异形通风管道安装注意:1、切断支吊架的型钢及开螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割,支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。 2、太原异形通风管道安装就位空间是程序通常是先上后下、先主管后支管、先立管后水平管。 3、太原异形通风管道穿过封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管。风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管。 4、风阀安装方向应正确、便于操作、启闭灵活。边长大于或等于630mm的防火阀或边长大于1250mm的弯头和三通应设置独立支吊架。 5、消声器、静压箱安装时,应设置独立支吊架。

  • 太原异形通风管道制作安装工艺规定,制作前必须对照图纸测量现场,如与图纸不符不得擅作主张,应向施工员或项目经理报告,待有书面指令时才能制作施工。太原异形通风管道制作下料必须以配管图为依据,因此制作前应测量现场对照图纸画出配管图交施工员或项目经理审查通过后方能施工。

  • 针对太原异形通风管道安装需要采用吊装的方式,那么只要方便抬升的时候,都应该尽可能的多把太原异形通风管道的管段组装起来再抬升安装。 如果太原异形通风管道的接头需要在现场进行修改,相关工作人员可以利用符合标准的直角刀沿一个直边进行切割。这样一来,便可以获得非常笔直并且光滑的切口。 对于太原异形通风管道安装当中所使用的相关密封材料,一定要选择好且正确的密封材料。密封材料的优劣性对于复合风管安装的持久性可以说是非常关键的。除了选择好的密封材料外,还应该按照规定的要求进行系统的操作。