如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 为什么远控排烟防火阀要区分度数采购?大家可以说一下吗?
为什么远控排烟防火阀要区分度数采购?大家可以说一下吗?
  • 远控排烟防火阀一般装置在通风、空调体系的送、回风管路上的必要安全设备,它一般用于地下铁道通风、空调体系的防火、排烟阀门等具有与火灾自动报警设备及气体灭火体系联动操控的功用。那么怎么准确装置防火阀起到促进环境安全的意图! 1、防火阀一般能够装置于空调设备如新风机组、空调机组等出风口的送风主风道上。2、能够装置于风道穿越防火分区时。3、装置于风道穿越建筑结构的弹性沉降缝时。4、当风道在无法防止的情况下,穿越车间或房间时。防火阀运用中注意事项:在生活中,通常在通风和空调体系道路的计划中都会装置和运用防火阀.它是实际的工程建造中发挥着很主要的功用和效果.本来阀门关于各个有些都有着很主要效果,是主要的部件之一.在作业的过程中,能够关于它的风量进行调理,能够完成体系的调试.在作业之后,阀门的展开都固定好,然后得到了合理的分配,依照根本的需要进行计划。

  • 远控排烟防火阀设置位置下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:1 管道穿越防火分区处。2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。4 穿越变形缝处的两侧防火阀的设置应符合下列规定:1 除本规范另有规定者外,动作温度应为 70℃(公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀,以免影响平时厨房操作中的排风);2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;4 在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。

  • 远控排烟防火阀通风空调工程管理体系中,通风空调工程管理体系中,远控排烟防火阀前一般会设一个常开式电动排烟防火阀,当排烟防火阀熔断封闭时,连动封闭离心风机,避免离心风机在风管封闭后再次运行,具有维护离心风机的实际效果。地铁站通风空调工程管理体系较为复杂,不一样管理体系下常开式电动排烟防火阀与离心风机的连动功能不尽相同。