  • 消喷管道组件安装1.信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器的间距不应小于300mm。2.水流指示器安装应在管道试压和冲洗合格后进行,安装时竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致,叶片不能与管道壁发生磨擦和碰撞。3.减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上或信号闸阀出口的法兰间,且与转弯处距离不应小于管道直径的2倍。4.报警器组的安装应先安装水源控制阀、报警器,然后进行其它辅助管道的连接;水源控制阀、报警器与配水干管水流方向应一致;5.湿式报警阀应垂直安装,距室内地面高度为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m。报警器前后的管道应能顺利流水。6.延迟器至水力警铃采用ZG3/4镀锌钢管,长度不能超过20米。7.水力警铃应安装在公共通道或有人的值班室内。8.管道穿伸缩缝处要安装不锈钢波纹补偿器。

  • 二、消防管道试压冲洗方案(一)管道试压1)试压用的压力表不少于2只,其精度不应低于1.5级,量程应为试验压力的1.5-2倍,本工程管线的设计压力为,水压试验压力为,。2)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应以隔离拆除,加设的盲板应做明显标记,并记录临时盲板的数量。3)水压强度试验的测试点应设在系统管网的点,对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,升到试验压力后稳压30min。目测管网应无泄漏和变形,且压力降不应大于0.05Mpa。0.1Mpa=1公斤。4)水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。5)系统试压过程中当出现泄漏时,应停止试压并放空管网中的水,消除缺陷后,重新再试,试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按规范填写记录卡。6)试压时设有的放水测试阀,不得随便乱拆管道进行放水。

  • 7)本工程分为两个系统,地下室车库和±0.00以上商铺喷淋系统的强度试验压力为1.45Mpa,严密性试验压力为0.95Mpa。±0.00以上的公共回廊和中庭加密喷淋系统的强度试验压力为1.4Mpa,严密性试验压力为0.8Mpa。我们是从事民用建筑、工业建筑、及其它建筑的消防工程设计、安装及维修保养,灭火器批发销售等。拥有一批工程师,能够承接消防工程预算、施工和调试,也能承担消防火灾自动报警系统、水喷淋系统、灭火系统的检修/维护和保养、同时承担消防的安装施工和维护。用户至上是本公司的经营宗旨,本公司竭诚欢迎新老客户垂询。

主营业务:消防工程,消防维保,消防检测,消防器材