  • 消防报警器故障应该怎么解决1、报火警后,警铃、声光报警器为何不动作?可能原因有:a、请检查面板上的指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24v电源;d、警铃的控制模块类型是否被设置为远音或声光报警器;e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的输出。2、火警后,有设备请求动作,但为何现场设备没有动作?设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回,可能原因有:a、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。b、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。

  • 发生此类问题通常为,探测器/模块的回路线与控制类模块的输出发生有短路现象,在模块没有动作时回路动行似乎很好正常,当一但模块发生动作后回路即受到影响,故设备一经动回路就再也不能报火警了。5、为何主机既报主电故障,又报备电故障?可能原因有:a、主机电源反馈电缆否连接良好b、主机''电源设置''菜单内电源反馈类型是否与使用电源相符。6、哪此故障可以隔离,哪些故障不可隔离?按面板上的''隔离''键时可隔离所有联网主机上正在报警(火警、请求/反馈、故障)的所有探测器和模块;在探测器/模块设置菜单内仅能隔离本机任意探测器和模块。隔离功能不能隔离主机的系统故障如:主机通信故障、主机电源故障、接口板通信或回路故障、打印机故障、复示盘故障等……。7、主机为何即不报火警又不报故障但探测器、模块巡检灯还在闪烁?

  • a:此现象多为线路上有干扰信号,如果信号线接到天花金属但不接地,此时可用''操作''菜单点测试功能可以看到单点测试的5条曲线均较大幅度的波动,解决办法:断开线路,一段一段接入系统,查处线路问题所在。b:有模块或探测器正负极性接反也有此现象,测试方法:从主机上拆下回路线,用万用表二极管档测量线路,正常时量线路,正相1800左右,反相400左右。欢迎莅临晋江市君安消防器材经营部,您将了解更多有关南安建筑消防装修价格,泉州快捷的建筑消防装修,永春的建筑消防装修,泉州正规的建筑消防装修,安溪建筑消防装修市场价格的信息。