  • 施工升降机是一种客货两用笔直运输设备,不同于井架和龙门架物料提升机,是危险性较大设备。施工升降梯的处理和运用要求比龙门架、井架的要求更高,由于处理工作上任何一个环节的忽略,都或许引起严峻的事端发生。因而,为保证升降机科学、合理、安全的运用,监理必须做好以下几个方面的要求: 1、处理方面 (1)催促施工企业必须树立和健全施工升降机品种处理原则,履行专职组织和专职处理人员,明确各级安全运用和处理责任制。 (2)树立和实行定时检查与维修保养原则,除驾驶人员每班作业前检查外,施工现场可树立每周或每旬进行检查的原则,查出的隐患,必须按“三定”原则履行整改。整改后须经有关人员复查确认契合安全要求后,才干运用。 (3)对每台升降机应树立技术档案或工作材料。其内容应包含产品设计参数、出厂日期、产品编号、运用年限、严峻修补记载、实际装拆次数,每次设备后的验收、检测记载以及维修保养、试验状况等。

  • 1、施工升降机出场后,由生产厂家出示产品合格证,提供运用说明书。依据施工升降机装置安全技能验收单中的技能要求,逐项检查准备工作。 2、依据现场工况编制的专项装置施工计划和应急救援预案,详细分工到相关的人员。 3、装置操作人员应持证上岗,接受技能、安全等各项交底,拟定施工升降机安全操作规程。 4、工作环境: (1)供电总位必须契合供电要求; (2)电梯装置部位基础部分5米范围内不得有电、气焊和妨碍吊笼运行的其他妨碍作业; (3)由吊笼进入建筑物的各层渠道、通道应到达2吨以上的承载力,并有巩固的防护栏和防护门; (4)禁止利用导轨架、附着部分和楼层渠道通道牵拉、悬挂脚手架、施工管道、绳、缆、标语、旗帜和其他与升降机无关的物品; (5)夜间作业要有足够的照明,呼层渠道应设标志灯; (6)通往楼层的各防护门要做到笼走门关,每层要有楼层号的明显标志。 5、检查装置辅佐机具是否完全,并确保各种机具能够正常安全运用。 6、做好事故应急救援准备工作。

  • 1,施工升降机空载时吊笼不能起动 毛病原因:(1)电梯限位或极限开关动作不正常;(2)吊笼缺相;(3)电锁未打开或急停开关未旋出;(4)热继电器常闭接点断开或电动机制动器未分离。 解决办法:(1)检修栏门、天窗、单限位,保证络;查看开关、触点的完好性;(2)接通电源,扫除缺相原因;(3)打开电锁或旋出急停开关;(4)调整元件整定值;(5)测验制动线圈直流电压。 2,吊笼运转时不正常振荡 毛病原因:(1)滚轮螺栓松动;齿轮、齿条啮合空隙过大、短少滑润油;(2)标准节管对接处阶差大;(3)滚轮螺栓松动。 解决办法:(1)紧固螺栓,重新调整齿轮齿条的空隙,并补充润滑油;(2)调整对接阶差,并紧固螺栓。 3,操控保险丝烧断 毛病原因:(1)机电设备短路,设备接地;(2)部分设备接地、过载。 解决办法:(1)维修更换电缆、极限开关等;(2)保证设备不过载运转;查看接线盒附近是否漏电,设备接线是否正确。