如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 泉州消防工程电气火灾监控系统多少钱一套?
泉州消防工程电气火灾监控系统多少钱一套?
  • 试验后按5.2条规定,方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材批发、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎

  • 5.25静电放电试验5.25.1目的检验报警器对带电人员接触造成静电放电的抵抗性。5.25.2方法将报警器放置到试验用接地板上,其距接地板边的距离应不小于100 min。按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。调节静电放电发生器的输出电压为8 000 V,将连接150pF贮能电容器和150Ω电阻器的静电放电探头充电到8 000 V,经该150Ω电阻器对报警器进行放电。每次充电后应立即将静电放电探头触及到报警器外壳的一个试验点上,无论是否发生电弧放电侧面)的不同试验点共进行10次。依次放电间隔时间至少1 s。试验后按5.2条规定表示。5.25.3要求a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;b)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6。

  • GB 14827《电气火灾监控系统》由以下部分组成:--1部分:电气火灾监控设备;--第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器;--第3部分:测温式电气火灾监控探测器。本部分为GB 14287《电气火灾监控系统》的第2部分,代替GB 14287-1993《防火漏电电流动作报警器》,与GB 14287-1993相比较主要变化如下:1.本部分在技术要求方面引入了较的要求,取消了原标准对高温贮存环境、低温贮存环境的适应要求,与标准一致;

主营业务:消防工程,消防维保,消防检测,消防器材