泉州消防工程消防施工符合消防的要求在哪里?
  • 建筑消防设施每年至少检测一次,检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施。本文根据《建筑消防设施检测技术规程》第5章检测方法编写。消防配电系统的检测方法1)查看消防控制室及各消防设施末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。2)核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:①自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示;②人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示;③查看末一级配电箱运行情况。火灾自动报警系统

  • 火灾报警控制器的检测方法1)触发自检键,对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3)在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能、二次报警功能检测:①模拟探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。②断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源,先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。每个探测器检测后,只消音,不复位。4)用万用表测量火灾报警控制器的联动输出信号。5)系统复位,恢复到正常警戒状态。

  • 消防联动控制设备的检测方法1)对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。2)切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3)在备用直流电源供电状态下,进行下列检测:①核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。②在接线端子处,模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时,查看声、光故障报警信号。③远程手动启动各联动控制消防设备,查看控制信号的传输;系统复位。4)恢复至正常警戒状态。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。