水冷冷水机冷媒过多的解决方式?
  • 在冷却水体系的实际操作中,往往存在着以下几种误操作:(1)开机前未将不需要敞开的机组上冷凝器的进水阀封闭形成窜水。一部分冷却回水从不开机组冷凝器中流走,减少了冷水机正在工作机组冷凝器内的冷却水流量,形成冷凝压力上升.主机的工作电流添加.机组的制冷量下降,严峻的还会使机组中止工作.既浪费电,又降低了制冷作用,还简单损坏设备。(2)由于上一项误操作,主机的冷凝压力和冷却水出水温度升高。给操作人员形成误判别.误认为是冷却水量不够而开大冷凝器进水阀和冷却水泵出水阀,有的还增开冷却塔风机,形成水泵、冷却塔风机耗电添加(3)更有甚者,盲目地去增开一台冷却水泵。尽管增开冷却水泵确实可降低冷却水温文冷凝压力,但毕竟一台水泵工作的电能白白浪费掉了.

  • 因而是错上加错冷却水体系正确的操作方法是:(1)开机前将不需工作机组冷凝器进水阀封闭.避免窜水。(2)翻开将要工作机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都相同)敞开相应的冷却水泵.调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则.低一些节电作用更佳)。(3)若冷凝器进出水压力表指针摇摆过大,说明冷却水体系有空气.需排空气待压力表指示正常后持续下一步操作。(4)操作中,无论开几台机组,工业冷水机均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要相同)。

  • 热收回型冷水机特点:①一机多用:单冷型机组可在夏天制冷的同时,收回本来废弃的冷凝热,也可独自制冷;热泵型机组具有制冷、供暖 热收回冷水机组和制取日子热水三种功用。 ②热收回器的增设相当于增大了机组的换热面积,增强了换热效果,然后降低了机组的能耗,热收回风冷机组归纳功能系数高达3.5~3.9,热收回水冷机组归纳功能系数高达5.6~6.3。