如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 如何计算一台集装箱式制冷机组的制冷量?
如何计算一台集装箱式制冷机组的制冷量?
  • 集装箱式制冷机组选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。 举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器? 普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=13016=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于20800.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300W左右。 对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之 间的关系:1W=0.86kcal/h; 1kcal/h=1.16W。

  • 集装箱式制冷机组制冷量按80瓦/立方米计算,再根据制冷量和控制温度选择压缩机及机组。

  • 各种集装箱式制冷机组制冷量单位的换算关系如下: 1,1 kcal /h(大卡/小时)=1.163W,1 W=0.8598 kcal / h; 2,1 Btu/ h(英热单位/小时)=0.2931W,1 W=3.412 Btu/ h; 3,1 USRT (美国冷吨)=3.517 kW,1 kW=0.28434 USRT; 4,1 kcal/ h=3.968Btu/ h,1 Btu/ h=0.252 kcal/ h; 5,1 USRT= 3024 kcal / h,10000 kcal / h= 3.3069 USRT; 6,1匹=2.5kW (用于风冷机组),1匹=3kW (用于水冷机组)

主营业务:保鲜冷库,冷藏冷库,速冻冷库,医药冷库

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。