  • 70度防烟防火阀防火阀是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也可以用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟温达到280℃时自动关闭,复位也必须手动。排烟风机房入口也应安装排烟防火阀,以防火势蔓延到风机房所在层。防火阀按其功能可分为:排烟阀、排烟防火阀、防火调节阀、防烟防火调节阀等多种结构。

  • 70度防烟防火阀消防排烟风机是依托输出的机器能,进步气体压力并排嘘气体的机器,它是一种从动的流体机器,风机的阻塞将径直反应整个机器进程的操作,因为它的保护是无比主要的,下面小编就从不同方面给您介绍一下如何维护、保养消防排烟风机.日常审查油箱体的储油量能否低于低刻线,如黄油有余请加油。(黄油牌号为ISO规范N68光滑油,高温凛冽地域可恰当升高黄油牌号),审查黄油能否混进潮气等污物而蜕变,如蜕变请及时改换黄油。对荡涤油过滤器也要经常查看,查看滴油腔滑调的滴油情况能否畸形,如滴油腔滑调脏了可卸下调动镙钉荡涤。

  • 70度防烟防火阀 消防排烟风机运转一段工夫后,三角形带会扩大,那时要将发电机的流动螺帽抓紧,挪动发电机,拉紧三角形带回适合地位后再将发电机流动螺帽紧住,并留意发电机传动带轮微风机传动带轮的端面要在同一立体上,同时审查一下两传动带轮的顶紧螺钉能否松掉,如松了请紧住。消防排烟风机的日常维护工作主要就是这些,我们一定要合理的进行操作,只有这样才能达到理想的效果,从而为我们节约成本,提升效益。