  • 防爆动力柜断路器、接地开关等操作均可在开关柜关闭情况下进行,即可实现关门操作;开关柜的结构适应性强,主接线方案可达到198种以上,能满足不同用户需要;手车、断路器、接地开关和后柜门之间设有防止误操作的机械联锁装置,“五防”功能齐全,可靠。额定绝缘水平(1min工频耐压:相间、相对的95KV,一次隔离断口115KV。雷电冲击耐受电压:相间、相对的185KV,一次隔离断口215KV。辅助控制回路1min工频耐压:2KV)外型尺寸(宽*深*高) 1400*2800(3000)*2800。

  • 防爆动力柜高压开关柜使用条件,周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃,海拔高度:不超过1000m,湿度,相对湿度:日平均值不大于百分之95,月平均不大于百分之90,饱和蒸气压:日平均值不在于2.210 Mpa,月平均不大于1.810 Mpa;烈度不超过8度;周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;无经常性的剧烈震动。当开关柜使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定。

  • 防爆动力柜高压开关柜产品特点,采用热缩绝缘材料及环氧涂覆绝缘工艺,优化形状,柜体结构紧凑,缩小占地面积;开关柜柜体选用冷轧钢经数控钣金加工成形后,通过高强度螺栓螺母和铆螺母连接而成,构件表面采用喷塑或镀锌工艺;可配用国产ZN85-40.5真空断路器和法国SF1、SF2型及FP系统六氟化硫断路器,以满足不同用户的需求;开关柜各功能小室均采用金属板封隔,并设有独立的压力释放通道。