  • 各种水冷式制冷机组制冷量单位的换算关系如下: 1,1 kcal /h(大卡/小时)=1.163W,1 W=0.8598 kcal / h; 2,1 Btu/ h(英热单位/小时)=0.2931W,1 W=3.412 Btu/ h; 3,1 USRT (美国冷吨)=3.517 kW,1 kW=0.28434 USRT; 4,1 kcal/ h=3.968Btu/ h,1 Btu/ h=0.252 kcal/ h; 5,1 USRT= 3024 kcal / h,10000 kcal / h= 3.3069 USRT; 6,1匹=2.5kW (用于风冷机组),1匹=3kW (用于水冷机组)

  • 水冷式制冷机组和小型冷水机呢,其实很简单有一个选型公式: 制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数 1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒; 2、温差指机器进出水之间的温差; 3、4. 187为定量(水的比热容); 4、选择风冷式冷水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷水机则乘系数1.1。 5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。

  • 水冷式制冷机组几种常用的制冷量计算公式 1、温差流量法 Q = CprVs△T Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:5.1 m3/h △T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=5℃ 例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.186810005.15/3600=29.6565(kw) 当已知制冷量29.8kw,温差5度,比热4.1868时,也可以计算出水流量=29.8*3.6/(4.1868*5)=5.1247