  • 高压开关柜高低压操作走廊达 1 米宽,四面均有向外开的门,操作、维修十分方便;适应性强,可以满足不同设计方案、不同客户的要求。可配用任何一种 10kV 高压环网开关柜;低压室具有低压成套开关设备的总体功能,任客户配用不同类型的低压开关设备;变压器客配用有油枕的或全密封的或干式的变压器,变压器容量为 50~1250kVA 。

  • 高压开关柜高压开关柜使用条件,周围空气温度上限+40℃ 下限-10℃,海拔高度:不超过1000m,湿度,相对湿度:日平均值不大于百分之95,月平均不大于百分之90,饱和蒸气压:日平均值不在于2.210 Mpa,月平均不大于1.810 Mpa;烈度不超过8度;周围空气应不受腐蚀性、可燃气体、水蒸气等明显污染;无经常性的剧烈震动。当开关柜使用条件超出以上规定,由用户与制造厂协商确定。

  • 高压开关柜一次系统图上,所选用断路器,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还须选定断路器开断容量。有用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,开断容量选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要,既要保证运行,又要考虑到降低产品成本。