组合型弹簧支吊架多少钱一个?
  • 整定式组合型弹簧支吊架可变组合型弹簧支吊架(VS、TD)整定式组合型弹簧支吊架有两大系列,主要是由西北电力设计院设计的T1、T2、T3、T4、T5型和华东电力设计院设计的TH1、TH2、TH3型,两系列的基本特性相同,广泛用于电力、冶金、化工、石油、纺织等工业,在运行中产生热位移的管道系统及其设备装置。本吊架适应荷载范围为200~210000N,适用热位移量为40、45、80、90、120、135mm,使用温度范围-40℃~120℃。可变组合型弹簧支吊架(VS、TD)(一)、用途和适用范围:本标准适用于位移范围为0~120mm、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20℃~200℃的可变组合型弹簧支吊架可变组合型弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。可变组合型弹簧支吊架按安装方式的不同,分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。A型----上螺纹悬吊型;B型----单耳悬吊型;C型----双耳悬吊型;D型----上调节搁置型;E型----下调节搁置型;F型----支撑搁置型;G型----并联悬吊型

  • 组合型弹簧支吊架与管道之间的位移关系-组合型弹簧支吊架间的相对位移在管道支架设计中非常重要。比如透平机的蒸汽管道,低点为管径较小的冷凝水排出管,若在A点设支于地面的支架,弯头处设弹簧支座,这样会因蒸汽主管垂直管段很长又向下膨胀,而冷凝水管在A 点支于地面刚性较大,阻碍弹簧向下移动,这样易造成机器损坏,或导致其运行不正常。 因此,应将支于地面的组合型弹簧支吊架改在从主管上生根。由于弹簧支吊架随主管一起升降,主管能够自由向下膨胀,这样管径较小的冷凝水管与支架间垂直向相对位移就会减至很小组合型弹簧支吊架是按力矩平衡原理设计的一种机械装置。可以通过它来悬吊和支撑管道及设备,此时,当管道或设备产生位移时,只要在预先选定的载荷位移内,不管其位移变化有多大,它们可以通过恒力弹簧支架而始终获得恒定的支撑力。从而就不会给管道或设备带来新的附加压力,这样就可以避免造成重大的设备和安全事故。一般在有热位移较大的重要部位,就应考虑设置恒力组合型弹簧支吊架,由于怛力弹簧支吊架的这一特点,因此在普通热力发电厂、和电站、石油和化工等热动力装置中得到愈来愈广泛的应用。

  • 变力组合型弹簧支吊架安装注意事项及类项选择1、变力组合型弹簧支吊架进行安装后,在变力弹簧支吊架周围有足够的空间,可以方便弹簧支吊架的维护和调整。2、变力组合型弹簧支吊架在安装的时候,需要让荷载位移指示牌和冷、热态指示标志明显,可以方便观察。3、变力弹组合型弹簧支吊架的吊杆在冷态和热态的条件下与垂线之间的夹角不应当超过4,必要的时候可以进行偏装。4、对搁置在支承结构上的弹簧吊架和弹簧支架,安装的时候应该把弹簧支吊架的壳体加以固定。5、横担型并联弹簧吊架安装时,除设计另有规定外,应当使管道中心与横担两侧吊杆保持等距离,防止两个弹簧受力不均造成横担偏斜而影响正常工作。A、B、C型组合型弹簧支吊架是悬吊样式的可变弹簧支吊架,吊架上边是用吊杆生根部件,下部用松紧螺母和吊杆来连接管道。 D、E型弹簧支吊架是搁置样式,底座搁置在梁板或楼板上、下方,用吊杆悬吊管道。 F型支架为支撑样式,座于基础平面或钢结构上,顶部支撑管道。同时F型分为普通型和带滚轮型两类。当管道水平位移大于6mm时,建议采用带滚轮型或采用聚四氟乙烯板。

主营业务:管道设备,管件系列产品,工厂化配置,支吊架

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。