  • 冷水机制冷量的计算方式 1、体积(升)升温度数升温时候(分)600.86(系数)=(w) 2、体积(吨或立方米)升温度数升温时候(时)0.86(系数)=(kw) 3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L(15-7)4h0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨(15-7)5h0.86=18.604kw。

  • 冷水机选择制冷量的原则是:空调器的制冷量应略大于房间的冷负荷,房间的热负荷应考虑到房间的朝向,墙壁和屋顶的隔热情况,以及室内热源包括人员的多少。 举例:一个16平方米的卧室或客厅,需配多大冷量的空调器? 普通房间冷负荷的推荐值为115-145W/m2,取中间值130 W/m2为计算依据,则冷负荷=13016=2080W。 由于空调器的实际制冷量比名义值低8%,因此所选空调器的名义制冷量必须大于20800.92=2260W。选用空调器的名义制冷量应该为2300W左右。 对于空调效果要求较高的房间,冷负荷应取160-180 W/m2。 这里再提一下瓦(W)过去用制冷量单位千卡/小时(kcal/h)之 间的关系:1W=0.86kcal/h; 1kcal/h=1.16W。

  • 各种冷水机制冷量单位的换算关系如下: 1,1 kcal /h(大卡/小时)=1.163W,1 W=0.8598 kcal / h; 2,1 Btu/ h(英热单位/小时)=0.2931W,1 W=3.412 Btu/ h; 3,1 USRT (美国冷吨)=3.517 kW,1 kW=0.28434 USRT; 4,1 kcal/ h=3.968Btu/ h,1 Btu/ h=0.252 kcal/ h; 5,1 USRT= 3024 kcal / h,10000 kcal / h= 3.3069 USRT; 6,1匹=2.5kW (用于风冷机组),1匹=3kW (用于水冷机组)