  • 新风系统 ,厂房车间的通风降温工程的部件装置有什么注意事项? 1.通风降温工程的风管和配件可拆卸的接口,不能装置在墙和走道楼板内。 2.支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓,方位应精正、牢固可靠,埋入有些不得油漆,并应清除油污。支、吊、托架距离如无设计要求应遵循下列履行: (1)通风降温工程的保温管应契合规划请求。 (2)防火阀、电动风阀等部件装置处有必要独自设吊支架。 (3)笔直装置:距离=4m但每根立管的固定件应大于等于2个。 (4)水平装置:风管直径或大边长小于400mm,距离=4m;大于或等于400mm,则距离≤3m。 (5)法兰的垫料厚度宜为3—5mm,垫料不得凸入管内。衔接法兰的螺栓,其螺母应在同一侧,原料按规划请求进行。 (6)通风降温工程的支、吊、托架不得设,,置在风口、阀门、检视门外。吊架不得直接吊在法兰上,并在恰当处设避免摆动的固定的点。 (7)风管水平装置,水平度应=3/1000,总误差应=20mm。风管垂直装置,笔直度应=2/1000,总误差应=20mm。人防出墙风管按人防请求作斜度。=2/1000,总偏差应=20mm。人防出墙风管按人防要求作坡度。

  • 新风系统 ,厂房降温工业冷风机与传统空调相比工业冷风机的耗电量很小,单台冷风机每小时的耗电只需要1度电,就能为上百平方米的厂房车间降温。并且送风量每小时能达到18000立方米。全新风输送。开启1分钟就能快速将车间温度降低至5-12C。不但能满足厂房车间降温需求。还能通风换气、除味增氧,提升环境舒适度。

  • 安装位置要注意,因为始终是要和室外的温度相抗衡,所以一般来说,中央空调都会安装在靠近外墙的位置,在外墙就制造一个屏障,让室内有更稳定的气温。新风系统 ,同时,还需要考虑家居的摆放位置和人的活动,比如说在卧室里,空调的封口建议不要对这床头或者沙发直吹,会让人有干燥不适感。