如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 喷雾冷却塔安装需要注意哪些? 帮忙解答一下
喷雾冷却塔安装需要注意哪些? 帮忙解答一下
  • 喷雾冷却塔 1、冷却塔应安装在通风良好的地方,冷却塔的进风口应与周围建筑物保持一定距离,保证新风进塔,避免挡风和防止冷却塔工作时排出的热空气回流,冷却塔尽量避免安装在车间内与变电所、锅炉房的顶上及有热量产生或粉尘飞扬场所的下风口。2、风筒安装应保证风筒圆度,尤其是喉部尺寸,此外需保证风筒分块之间和风筒与基础之间的密封性。3、齿轮箱及电机底座安装前后必须进行校平。4、风机齿轮箱安装前应预先检查各部件是否在运输过程中出现损坏现象,如有损坏则必须修好后再进行安装。检查各部件的联接件、密封件有无松动,如有则加以紧固。5、风机安装应严格按风机安装标准进行,风机叶片安装应保持水平,叶片顶端与风筒壁圆周等距。6、风机试转正常后,应将电动机的接线盒用环氧树脂或其它防潮材料密封,以防电机受潮。7、收水器安装后片体不得有变形,平面上块体之间不得出现大于50mm的缝隙。8、布水系统的水平管路安装应保持水平,连接喷嘴的支管要求垂直向下,喷嘴底盘应保持在同一水平面内。9、填料要求堆放平整,四周与冷却塔内壁紧贴,块体之间无空隙。

  • 喷雾冷却塔  1)冷却塔壳体应由好的树脂、玻璃纤维、1稳定剂等材料制成,要求达到厚度(胶衣层厚度不低于0.3 mm),硬度韧度高,弯曲强度好(不低于250Mpa),表面光泽度好。小提示:一些冷却塔厂家为了节省成本,不但选材质量差,使壳体易老化、裂纹、退色,且壳体厚度、强度不够,圆塔可能出现过大振动,使冷却塔的使用寿命大大缩短。2)金属构架应为好的刚材,且防腐处理可以,具备优良的承载能力和抗腐蚀能力。

  • 喷雾冷却塔一、关注冷却塔运行状态,查阅历史记录: a 检查冷却塔运行情况;b 记录冷却塔当前存在问题。二、检查冷却设备机组外部和固定情况: a 检查冷却塔水质;b 检查冷却塔外观腐蚀和污染情况,必要时防腐;c 检查冷却塔外部各界面的泄漏状况,必要时修补。三、检查冷却设备布水器和填料情况: a 检查冷却塔布水管出水情况;b 检查填料结垢、老化情况;c 检查冷却塔水盘结垢情况。四、检查冷却设备校准机械运转部分: a 检查和润滑冷却塔风机轴承;b 检查和更换减速箱润滑油,并作机械调整;c 检查和调整皮带轮,更换破损皮带。

主营业务:玻璃钢防腐衬里

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。