  • SGB变压器干式变压器结构特点有哪些?下面以​SCB10-1000kva为例进行介绍。​ SCB10-1000kva环氧树脂干式变压器结构特点:1)高压绕组导体采用高导电无氧铜箔制成,匝间绝缘采用F级绝缘材料制成,绕组内外均采用进口玻璃栅板制成。铜箔与钽绝缘一起在高压箔绕线机上编程一次,微电脑控制,激光定位,引线经弧焊自动焊接,分段缠绕,然后放入模具中,浇注树脂下在真空下填充。成型。2),低压绕组使用与高压绕组铜箔相同的高度,与F一起使用构造温度测量部件以实现变压器的温度控制和测量。如果由于过载操作或故障导致变压器绕组温度过高,温度控制器会发出报警信号,当温度超过安全值时温度将自动跳闸。当使用强制风冷时,温度控制器根据绕组温度确定冷却环境系统认证风扇的输入或切换。湿式显示系统在变压器运行期间直接显示绕组的热点温度,并可与温度控制系统一起使用。温度控制和温度显示系统可安装在距变压器主体一定距离处,温度测量元件引线的长度为:温度控制:20米;温暖显示:10m(双线制);100m(带补偿线的双线制)。

  • SGB变压器变压器日常运行维护:浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。

  • SGB变压器干式变压器按钮怎么操作:干式变压器现在都是基本实现了智能化系统了,随着智能化的程度是不断地提高,操作也是更加的方便和便捷了。以下是主要的操作的方式仅供大家来参考:1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。 2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。 3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,中性零线应与变压器压器中性零线相接,接地线与变压器外壳(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。 检查输入输出线,确认正确无误。 4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。 5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。