  • 喷雾冷却塔 1、冷却塔应安装在通风良好的地方,冷却塔的进风口应与周围建筑物保持一定距离,保证新风进塔,避免挡风和防止冷却塔工作时排出的热空气回流,冷却塔尽量避免安装在车间内与变电所、锅炉房的顶上及有热量产生或粉尘飞扬场所的下风口。2、风筒安装应保证风筒圆度,尤其是喉部尺寸,此外需保证风筒分块之间和风筒与基础之间的密封性。3、齿轮箱及电机底座安装前后必须进行校平。4、风机齿轮箱安装前应预先检查各部件是否在运输过程中出现损坏现象,如有损坏则必须修好后再进行安装。检查各部件的联接件、密封件有无松动,如有则加以紧固。5、风机安装应严格按风机安装标准进行,风机叶片安装应保持水平,叶片顶端与风筒壁圆周等距。6、风机试转正常后,应将电动机的接线盒用环氧树脂或其它防潮材料密封,以防电机受潮。7、收水器安装后片体不得有变形,平面上块体之间不得出现大于50mm的缝隙。8、布水系统的水平管路安装应保持水平,连接喷嘴的支管要求垂直向下,喷嘴底盘应保持在同一水平面内。9、填料要求堆放平整,四周与冷却塔内壁紧贴,块体之间无空隙。

  • 喷雾冷却塔 1.冷却塔在进行操作的过程中需要有效的检查其风机是否正常的运转,其风机开启30分钟后,有效的检查其油浴式轴承座的升温状态。2.冷却塔检查风车有无异常磨擦声,手感风车外壳无明显振动。3.冷却塔有效的检查其循环泵是否正常运转以及是否漏水,喷头喷水是否正常。4.冷却塔检查各阀是否在正确开关位置。5.冷却塔需要有效的检查其水泵的工作情况,在一定程度上定期的检查并清洗喷嘴内的沉积物。

  • 喷雾冷却塔 1、可靠:外置式水轮机的理性化设计,安装在冷却塔风筒外面,便于维护维修保养, 结构与传统冷却塔电机、减速箱相同,取消传统电机的机械噪音和故障率,运转平稳,可靠性高。2、冷效保证:随着季节的变化,冷却系统会有所变化。外置式水轮机设计三个制动阀使风机转速随循环水流量的增减而增减,风量也随之增减,使冷却塔的气水比稳定在状态,达到运行效果;3、环保:外置式水轮机取代电机后,降低机械噪音和振动,减少用户能源。4、节能:充分利用循环水系统的回水压力转换为机械能,外置式水轮机取代电机驱动,达到100%节能。5、安全:从根本上防止了电机、电控和漏电烧毁损坏的故障,为安全持续运行提供了保障,可在任何需防爆的环境下安全运行。