请问:机械工业冷水机蒸发压力过低是由于那些问题导致的
  • 工业冷水机蒸发压力过低是由于冷水量不足,冷负荷少引起的,细微因素还可能导致节流孔板故障(仅使蒸发压力低)。

  • 工业冷水机蒸发器的传热管因水垢等污染而使传热恶化(仅使蒸发压力过低)。冷媒量不足(仅使蒸发压力过低)。

  • 一般工业冷水机制冷厂家的解决方案是要定时清扫传热管,检查冷水回路,使冷水量达到额定水量,核对好自动起停装置的整定温度、膨胀节流管是否畅通;补充冷媒至所需量。