如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > grc轻质隔墙板施工都有哪些规范啊? 有谁可以回答一下吗?
grc轻质隔墙板施工都有哪些规范啊? 有谁可以回答一下吗?
  • 1、放线,运板就位,在安装grc轻质隔墙板的轴线分别上下弹出板厚双线。 2、根据轻质隔墙板的规格任意用手提电锯切割。 3、在基础放置水泥砂浆,将需要安装的墙板放置其基础上。 4、上浆,在两块板的榫边水泥一道将聚合物砂浆抹在一边榫边上。 5、安装,将准备安装的条板搬到装拼位置,用铁撬将墙板校正,用力撬紧,使聚合物砂浆从接缝挤出之饱满。 6、调节,用木契打入墙板底部,使其调整垂直平整。 7、校正,固定,用2米或2米以上靠尺检查垂直,平整校正。 8、灌浆,补浆,将校正后的墙体墙壁用聚合物砂浆补满,刮平,上下间隙大小用聚合物砂浆填补。 9、固定,墙板上部用φ6mm或φ8mm的钢筋以墙板中部以45度打入,底部用“7“字型螺纹钢一头打入混凝土基础内,一头打入墙板。

  • 安装grc轻质隔墙板时,在地面上划出墙体走向线,并在连接墙体上需要吊挂线锥。把搅拌好的石膏粘结剂抹在地面上,用直尺和水平仪进行平。 2、在垂直和水平的连接缝铺上石膏粘结剂,用橡皮槌垫木板对石膏砌块敲击,使凹凸楔口连接紧密,互相咬合,楔口 内石膏粘结剂饱满。 3、及时去除接缝中流出的石膏粘结剂。 4、用直尺、水平仪和橡皮槌找正。 5、从第二层开始错缝砌筑,用手锯切除多余的部分。 6、门框可以按其类型在砌墙的时候装上,也可以以后再装。在门框与砌块之间的缝隙用石膏粘结剂(任何时候都不可 以用水泥浆)浇灌。 7、砌块从墙角处开始互换砌筑,通过配合砌块完成连接,如角块上有凸缘应削去刨平。(墙角连接) 8、各排砌块交互啮合式连接。(T形连接)

  • 1、放线、运板就位。 在grc轻质隔墙板安装的轴线分别上下弹出板厚的双线,沿双线摆放所需数量的板材。 2、安装并据板。 根据墙体所需尺寸大小,安装时先以整块为主,然后再根据测量好的尺寸用电锯进行切割。 3、上浆。 全部安装完后,先用清水刷墙板的凹凸槽,再将专门的粘全剂抹在墙板的凹凸槽内和地板基线内。 4、校正并固定。 用检查平整、垂直度2米的直靠尺校正,再用6MM或8mm钢筋加建筑胶固定。 5、轻质墙板安装完工。 将上好粘合剂的墙板搬到装拼位置,立起对准上下基线,用铁撬棍使板与板之间靠紧,让砂浆聚合物从接缝处挤出,然后用木楔将其固定。

主营业务:grc轻质隔墙板,grc隔墙板,轻质隔墙板