  • 中性点电抗器干式空心电抗器运输及吊装:2. 主体吊装:2.3 支持绝缘子由“上海中继”将其固定包装后发至用户。安装时,根据“上海中继”提供的安装图纸,将电抗器吊起逐一把绝缘子装好,绝缘子金属帽与电抗器支座间放入一片“上海中继”提供的缓冲胶垫进行水平调整。避免各支点受力不均。2.4 三相电抗器垂直安装或两相叠装、一相平放时,要按《组装安装尺寸图》要求进行相序组装,不可随意自行更改安装方式。2.5 电抗器两相叠放一相平放时,两叠相与平放相相间中心距宜大于1.7D;电抗器三相平放时,每相电抗器之间的中心距宜大于1.7D(D为电抗器绕组外径)。

  • 中性点电抗器干式空心电抗器维护与保养:1.电抗器导电接触面应定期检查,以防螺栓松动,如发现接触不良时,需进行表面处理,将螺栓紧固。2. 检查电抗器水平、垂直环氧玻璃纤维绑扎带有无损伤,出现异常时应及时处理。3. 投入运行一个月内应至少检查两次,特别注意检查所有螺栓有无松动,线圈绕组有无局部过热等。4. 运行时,每次短路后,应全部检查电抗器,并拧紧所有螺栓。5. 电抗器应定期进行停电,清扫和检查。

  • 中性点电抗器空心限流电抗器产品特点:采用多层包封并联绕包式结构,冲击电位分布均匀,绝缘性能良好,由树脂浸润玻璃纤维固化后形成FRP材料增加抗短路能力;多种小截面导线并饶,损耗低,免维护。产品用途:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用以限制短时故障电流,在开关分、合时,限制操作涌流,在正常运行时,有持续电流通过。执行标准:GBT1094.6-2011 IEC60076-6-2007 《电抗器》。