  • 防雷独立人工地网安装:1、待放线定位后,开挖水平接地体的沟槽,如条件许可,水平接地体的沟槽应达到深为0。8m,少也应为0。5m因为在水下条件可适当放宽。因为水平接地体只有在一定的深度下,降阻效果才能发挥出来,且不易受季节的影响,另外防腐效果也好得多。因为地层深处土壤含氧量相对较低,接地体不易发生吸氧腐蚀。2、待水平沟槽开挖好后,再按图纸上所标明的水平接地体的规格,铺设水平接地体,并在顶端打入垂直接地体,垂直接地体应垂直打入,并防止晃动。3、土壤电阻率较高,设计中采用了降阻防腐剂和降阻模块要求加入降阻剂或阴极保护材料,降阻剂和阴极保护的施工按降阻剂和阴极保护的说明施工。

  • 人工地网焊接焊接,当水平接地体和垂直接地体铺设完毕后,对各焊接头应进行可靠的焊接,焊接应采用搭接焊接,搭接的长度应为其直径的6倍,并应双面焊接,其搭接长度应为其宽度的2倍,并应四面焊接。焊口质量应符合要求不得有虚焊、假焊现象。接地引下线与接地体的连接应使用焊接或爆压连接。5、回填,当水平接地体、垂直接地体全部焊接完毕,降阻、防腐措施也施工完毕,经东莞防雷检测检查验收合格后,才能开始回填,回填要用细土回填,回填土内不得有石块和建筑垃圾等。

  • 外取的土不得有较强的腐蚀性。在回填土时应分层实,不准用砂石回填。6、地面处理,在回填完毕后,因处于水下要压紧踏实。7、全部施工完毕后,经过一定时间再测接地电阻看是都达到设计要求。{防雷装置安装}-电源保护器安装工艺。{防雷装置安装}-电源保护器安装工艺技术要求:依据生产商产品安装要求和规范制定。

主营业务:防雷工程,防雷检测,防雷施工,防雷整改,防雷验收,防雷安装。