  • 抗震支架结构加固的基本概念是:根据计算出机电管路和设备的震动灾害力,开展结构加固对管路和设备与建筑构造的连接处开展抗震等级认证,使机电管道和设备与建筑结构连接,建立可靠的连接,可以传递机电管道的所有抗震效应,设备到结构,使其在受设防烈度震动影响后能迅速恢复运行,从而减少和避免次生灾害,尽快恢复建筑物使用该功能的目的。主要设计步骤是布置点用于管道和设备→力学计算一一选择→逐点核对计算,直至所有点均满足抗震设防要求。

  • 在震动时,仅承受重力载荷的悬挂系统将不规则地摆动,而频繁的悬挂系统则会影响其生根点的锚固强度,从而引起次生灾害,导致悬挂系统松动和坠落。在发生震动时,一旦在悬架系统中提升了抗震设备(即抗震支吊架),横着和竖向的支撑架就可大幅度降低其混乱摇晃。在结构的整体抗震性能完好的情况下,可保证悬挂系统不会掉落,从而大大减少次生灾害造成的人员伤亡和经济损失。因此建筑机电工程项目的抗震等级设计是建筑构造抗震等级不可少的关键步骤,抗震支吊架在震动灾害时要为工程建筑机电工程项目设备给予靠谱的维护,并承担横向震动灾害功效。这大大减少了震动灾害对房屋建筑工程项目的危害。

  • 1)加工规范,定位准确,埋入牢固。2)支架与管道连接紧密,固定牢固。3)支架不能有诸如缺焊、欠焊或焊接裂纹的缺陷。4)安装在建筑物上的管架不应影响结构的安全。5)抗震支架的间距根据材料的不同而不同,按设计和施工规范设置。6)供水立管夹具的安装,每层高度≤5米,不少于1米,每层高度≥5米,每层不少于2米,夹管安装高度为1.5-1.8米。两个以上管夹均可安装。7)当各种管道作为整体支撑时,应设置整体支撑距离较大的管线支架,小管道需辅以单独支架。8)管道安装完成后,应按要求一一检查支架的形式及材料位置。9)型钢的加工应尽可能采用机械切割。在需要气割的时候,应定期进行切割。在支架钻进时,钻孔≤Φ12直径,气割直径大于Φ12。10)臂架螺纹从螺母伸出的长度应该是螺母直径的1/2。11)抗震支架形式参照本方案施工。安装方式如有争议,可在施工时另行协商调整。12)提倡使用公共支架。针对某些大面积的支架,建议先制作一个平面模型,特别是本文没有提到的方法。