  • 建筑物的机电抗震能力是指管道、风管、电缆桥架等机电设施的抗震能力。一般来说,它是水电风系统的抗震措施。早年,中国对机电设施主要承重功能的保护基本没有考虑抗震设计,给建筑系统带来了很大的安全隐患。《建筑机电工程抗震设计规范》规定了应采用的措施和技术,定义为抗震支架系统。在荷载力学的基础上,以震动作用计算为核,将管道、风管、索桥抗震支架等机电设备与抗震设计建筑物牢固连接,限制机电工程设施的位移,控制设施的振动,将荷载传递给承重结构上的各种部件或装置。机电抗震支架的主要目的是提高安全性能,即将震动中可能发生的生命财产损失降到较低的水平。

  • 1)加工规范,定位准确,埋入牢固。2)支架与管道连接紧密,固定牢固。3)支架不能有诸如缺焊、欠焊或焊接裂纹的缺陷。4)安装在建筑物上的管架不应影响结构的安全。5)抗震支架的间距根据材料的不同而不同,按设计和施工规范设置。6)供水立管夹具的安装,每层高度≤5米,不少于1米,每层高度≥5米,每层不少于2米,夹管安装高度为1.5-1.8米。两个以上管夹均可安装。7)当各种管道作为整体支撑时,应设置整体支撑距离较大的管线支架,小管道需辅以单独支架。8)管道安装完成后,应按要求一一检查支架的形式及材料位置。9)型钢的加工应尽可能采用机械切割。在需要气割的时候,应定期进行切割。在支架钻进时,钻孔≤Φ12直径,气割直径大于Φ12。10)臂架螺纹从螺母伸出的长度应该是螺母直径的1/2。11)抗震支架形式参照本方案施工。安装方式如有争议,可在施工时另行协商调整。12)提倡使用公共支架。针对某些大面积的支架,建议先制作一个平面模型,特别是本文没有提到的方法。

  • 1、城市地下综合管廊抗震支架对工程施工环境无规定,不用焊接,无噪音,无粉尘,不会引发火灾,只需一把扭力扳手就可将管廊所有支吊架安装完毕,不需要任何机电设备,也不需要后续安装措施。2、城市地下综合管廊支吊架无需定期检查和进行防护处理,支吊架上的管道、桥架等工序复杂,甚至需要对支吊架系统进行重新焊接,所需的人力物力也较大。3、地下综合管廊支架选用Q235B或同样级别,加工厂预制构件的冷拉型钢,拖臂选用激光器焊接,线性度高,平稳,全部商品在出厂前已搞好表层处理,防锈能力强。4、城市地下综合管廊支架钢槽型件经胚锻热轧而成,不存在特殊的残余应力。从几何上优化了截面形状,尤其适合于T形螺栓的动载和高夹紧力。5、城市地下综合管廊支吊架有利于线缆布置的准确安装、调整、施工方便简单、无灰尘,能承受动态疲劳载荷(200万次)和震动荷载。