  • 1.抗震支架的结构组成:抗震支架应和结构主体可靠连接根据项目所在地的抗震设防烈度,震动力为主要荷载,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。 2.抗震支架的结构组成,抗震支吊架的所有构件应采用成品构件,连接紧固件的构造应便于安装。 3.管道抗震支吊架不应限制管线热胀冷缩产生的位移,其设置和设计应满足相关规范规定。 4.所有抗震支吊架应和结构主体可靠连接,当管道穿越建筑沉降缝时应考虑不均匀沉降的影响。 5.新建工程刚性材质电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒的抗震支吊架侧向大间距为12m,纵向大间距为24m。

  • 管道抗震支架在任何有管道敷设的地方都会用到,又被称作管道支座、管部等。它作为管道的支撑结构,根据管道的运转性能和布置要求,管架分成固定和活动两种。设置固的地方成为固定支架,这种管架与管道支架不能发生相对位移,而且,固定管架受力后的变形与管道补偿器的变形值相比,应当很小,因为管架要具有足够的刚度。今天我们就来讲一讲管道支架的防治措施,希望对您有所帮助。固定支架必须按设计规定的位置安装,让管子平稳地敷设在支架横梁上,使每个支架都能受力均匀;在有热位移的管道上,固定支架应在伸缩器预拉伸前固定;无热位移的吊架吊杆应垂直管道安装,并设花篮螺栓调节吊杆长度,有热位移的管道吊杆应倾斜安装,其倾斜方向与位移方向相反,倾斜距离按位移值的1/2(△L/2)安装;滑动和导向支架不得妨碍管道热膨胀产生的移动,安装位置应从支承面中心向位移反向偏移,其偏移值为位移值的一半,保温层不得妨碍热位移。

  • 抗震支架是与建筑结构件牢固连接,以震动力为主要荷载的抗震支撑设施,由锚固件、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑组成。在安装时我们需要考虑以下因素:承重架距离不应大于管廊支架的大间距。一般管道的大间距是按照强度条件及刚度条件计算来解决的,一般情况下我们都取小值。如果有压力脉动的管道,要按所要求的管道固定频率来决定管廊支架的距离,避免发生共振。要尽量利用已有的土建结构的构件支承,也就是管廊的梁柱上支承。做柔性分析的管道,管廊支架位置根据分析决定,并考虑支承的可能性。在垂直管段弯头附近,或在垂直段中心以上做承重架,垂直段长时,可在下部增设导向支架。在集中荷载大的管道组成件附近设承重架。尽量使设备接口的受力减小。如管廊支架靠近接口,对接口不会产生较大热弯矩。考虑维修方便,拆卸管段时好不要做临时支架。