  • 止水钢板长度不足、入墙未封堵、钢板未入墙,极易导致干湿分区两侧汆水。 ▶ 解决方法 止水钢板应伸入结构层10mm-20mm,进行封堵处理,涂刷防水,进行闭水试验,再进行下道工序。

  • 止水钢板高度不足低于铺装完成面,挡水石后贴,导致干湿区域极易出现汆水现象。 ▶ 解决方法先铺贴挡水石,且挡水钢板必须深入挡水石内,后期地面砖碰挡水石,能有效解决钢板高度不足造成的汆水现象;破除挡水条周边的地砖进行补焊处理,并做好两端的防渗漏及淋、闭水试验。

  • 放线确定止水钢板的位置,避免止水钢板安装后挡水石遮挡不住;止水钢板安装,两侧入墙10-20mm,周边做封堵处理、需高于卫生间干区地面完成面10-20mm,避免止水钢板高度不足;确认止水钢板安装后,底部使用水泥砂浆固定,做R角;涂刷防水,防水层厚1.2-1.5mm,注意防水层不能过厚,避免后期防水层开裂;闭水试验,在时间许可的情况下,建议干湿区域分开做闭水,注意是测试挡水钢板边缘是否存在渗漏;做好闭水试验后防水层需及时做好保护层,避免防水层破坏;地砖铺贴时先铺贴挡水石,后铺贴淋浴间及卫生间地面。