如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 钢制复合防火卷帘门注意事项 想知道
钢制复合防火卷帘门注意事项 想知道
  • 防火卷帘门的安装要求和使用说明 1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等; 2、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦; 3、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬; 4、根据消防管理规定每季度在例行消防安全检查时一定要不能漏检启动电机的链条润滑油,这也是很多物业单位,或者消防单位在检查时疏漏的一个重要环节。

  • F3级,耐火时间3.00h F4级,耐火时间4.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘门的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘门。

  • 作用 防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。

主营业务:防火门窗,木质防火门,钢质防火门,防火防盗门,防火卷帘门

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。