  • 手术室净化公司认为,医院手术室确定净化空调系统的时侯需注意几点:一是相通的洁净室洁净等级不相同,那么低等级的应当保持相对负压,高等级的应当保持相对正压。二是洁净室相通并且级别又相同,那么需根据需要或者是根据从内往外的气流方向,在2室之间保持略小于0的压差。三是为了预防有害气体的外溢,需将与ma醉室相通的邻房控制在相对负压。四是对跟洁净区相通的非洁净区应当保持不低于10Pa的正压。五是洁净区跟室外相通的区域需保持不低于15Pa的正压。六是在湿度与温度上,夏季的时候应不大于表中的上限值,而冬季的时候则应不小于下限值,跟手术室相通的房间湿度与温度应和手术室一样。

  • 手术室净化工程根据这二个规范和《医院洁净手术部建筑技术规范》参考国外的有关资料并加以改进,设计了符合国情的净化系统。在该系统中,用独立的新风机组,供应每个手术室的新风,由于上海地区空气的含尘浓度较高,设置独立新风机组能经常方便地清洗初效过滤器,以及更换新风机出口端的中效过滤器,从而避免因手术单元中的过滤器经常更换而造成较大的经济损失。在手术室净化工程中,顶棚布置过滤器,在两侧距地面不超过500mm处布置回风口,这样能合理地组织室内的气流,防止室内细菌粒子的积聚,并通过合理的气流组织迅速加以排出,保证室内的洁净度。而上送侧回的方式使手术台设置在手术室的中央区域,医生及有关人员在手术台的二侧,气流由上部风口送出,经手术台后再从两侧回,这样能更大限度地保证手术台的高度无菌程度。

  • 当在实际工程中器械净化车间确无法避免穿越变形缝时应采取可靠的技术措施,虽然目前仍无可靠的防止产尘的穿越变形缝的技术措施,但一些设计单位在工程实践中曾做过一些尝试,如采用后浇施工板带伸缩缝,即选择剪力较小的跨度中间范围内,预留800~1 000mm的后绕施工板带,梁板结构中的钢筋不切断,且配适量的加强钢筋,待后浇,施工缝两侧浇完混凝土28d后,选有利于后浇施工缝施工时进行浇灌,并加强养护。

主营业务:万级无尘净化工程,生物制药无尘室净化工程,光电净化工程