  • 当在实际工程中器械净化车间确无法避免穿越变形缝时应采取可靠的技术措施,虽然目前仍无可靠的防止产尘的穿越变形缝的技术措施,但一些设计单位在工程实践中曾做过一些尝试,如采用后浇施工板带伸缩缝,即选择剪力较小的跨度中间范围内,预留800~1 000mm的后绕施工板带,梁板结构中的钢筋不切断,且配适量的加强钢筋,待后浇,施工缝两侧浇完混凝土28d后,选有利于后浇施工缝施工时进行浇灌,并加强养护。

  • 手术室净化在了解、核对清楚层流手术室原有空调系统、设备和充分进行比糖后,若确定利用原有空调系统,应按净化空调系统要求进行必要改造后满足改造洁净室的空气洁净度要求; 对于改造洁净室的部分或局部要求空气洁净度等级或原来无空调系统的层流手术室改造时,可根据原有层流手术室的实际情况合理采用增设净化工作台、固定式洁净小室等方式,满足改造层流手术室洁净室的各种空气洁净度等级的要求。

  • 手术室净化公司认为,医院手术室确定净化空调系统的时侯需注意几点:一是相通的洁净室洁净等级不相同,那么低等级的应当保持相对负压,高等级的应当保持相对正压。二是洁净室相通并且级别又相同,那么需根据需要或者是根据从内往外的气流方向,在2室之间保持略小于0的压差。三是为了预防有害气体的外溢,需将与ma醉室相通的邻房控制在相对负压。四是对跟洁净区相通的非洁净区应当保持不低于10Pa的正压。五是洁净区跟室外相通的区域需保持不低于15Pa的正压。六是在湿度与温度上,夏季的时候应不大于表中的上限值,而冬季的时候则应不小于下限值,跟手术室相通的房间湿度与温度应和手术室一样。