  • 目前无功功率补偿柜设计上的存在的问题(1)目前无功功率补偿柜的设计,基本上是假设负荷侧性质为线性状态来设计生产的,不能完全适应各种负荷性质的需要。取样信号一般都取线电压和相电流之间的相位差,电容柜投切仅以电压为约束条件,功率因数为投切阀值是不完善的,缺乏电容器投切后电压及无功变化的动态预算,作为反馈信号输入到控制器,避免产生投、切振荡的闭环技术措施。

  • 变频控制柜功能如下:1.控制柜开启后,水泵变频运行,当满足不了实际需要时,该水泵自动切换到工频运行,第二台水泵自动投入变频运行,当仍然不能满足时,第二台水泵也自动切换到工频运行,第三台水泵投入变频运行。当实际用水量减少时,泵因为开始运行,该水泵自动退出运行;当用水量继续减少时,第二台水泵自动退出运行;当只有单台大泵运行,而且用水量很少时,自动切换到稳压泵变频运行。当稳压泵满足不了供水需要时,则稳压泵自动退出运行,大泵自动投入运行。

  • 控制中心篇高压软启动柜必须有一个高型能的控制核心,软启动器能对信号进行及时和快速地处理。因此这个控制核心一般采用高型能的DSP芯片,而不是低压软启动器的普通单片机芯。低压软启动器主回路由三组反并联的晶闸管组成。而在高压软启动器中,由于单只高压晶闸管的耐压能力不够,所以必须由多个高压晶闸管串联进行分压。但是每个晶闸管的性能参数没有完全一致。