  • 防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定:3.1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h; 3.2 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

  • 现在防火门需求量很大,客户只是盲目的购买,只关心价格便宜并不知道防火门真假,然后被消防查封,后果惨重。在此防火门厂给您介绍4大识别防火门真假绝招: 1.对数字 防火门合格产品的外形尺寸应小于等于样品描述中的外形尺寸,门扇厚度应大于等于样品描述中的门扇厚度,防火安全门门框侧壁宽度应大于等于样品描述中的门框侧壁宽度,防火玻璃外形尺寸应小于等于样品描述中的防火玻璃外形尺寸,防火玻璃厚度应大于等于样品描述中的防火玻璃厚度。 2.看封条 合格的钢、木质防火安全门应设置防火密封条,该密封条应平直、无拱起。 3.查外观 4.核实证书、检验报告

  • 民用建筑对防火门和防火卷帘的要求1 防火门按其耐火极限可分为甲、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于1.20h、0.90h和0.60h。2 防火门的设置应符合下列规定: 1 应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能; 2 常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能; 3 防火门内外两侧应能手动开启(甲类级别防火门); 4 设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。