  • 防火分区间采用防火卷帘分隔时,应符合下列规定:3.1 防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面温升的判定条件时,可不设置自动喷水灭火系统保护;符合现行国家标准《门和卷帘耐火试验方法》GB 7633 有关背火面辐射热的判定条件时,应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定,但其火灾延续时间不应小于3.0h; 3.2 防火卷帘应具有防烟性能,与楼板、梁和墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。

  • 就安装而言,钢制防火门的安装要比木质防火门的安装简单很多,那么现在就钢制防火门安装时该注意什么提出几点建议:1,在安装钢制防火门前,首先先核对钢制防火门的防火等级及洞口尺寸,有些防火门虽然洞口尺寸是相同的,但是其防火要求却不同,所以再安装前一定要与施工图纸核对好后再进行安装。 2,检查要安装的钢制防火门的相关手续是否健全,是否通过了国建的验收标准以及消防部门的验收等。 3,检查要安装的钢制防火门是否在运输或者是二次运输的过程中由于人为的因素撞击门体或者门框使得防火门无法正常开启。 4,检查钢制防火门的五金及闭门器是否与防火门相吻合,尤其注意的是需要检查闭门器的型号是否能满足防火门开闭的正常需要的力度。如果不符合应与防火门厂家调换。

  • 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火门且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h, 或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲类等级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m;5 变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑近的变压器外壁算起。发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定; 6 耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级应按四级确定。