如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 襄阳防火门哪个厂家质量好
襄阳防火门哪个厂家质量好
  • 在进行隐形防火门工程时我们要做到下面两步:(1)预埋件与锚固件:预埋件就是预先安装在隐形防火门工程中的构件,我们在此步骤中要注意锚固件的安装位置、安装数量以及预埋方式。在于门框相连接时要尤其小心,既要保障灵活性又要保障安全性。(2)防腐、填嵌处理:防腐主要针对的是木质防火门,而填嵌处理针对的是与其他构建之间的缝隙。防腐的话小编向大家推荐防火漆,施工简单,安全有效;填嵌的话大家要保证填嵌的材料合同、表面平整密实。

  • 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较低一面外墙为防火门且较低一座厂房的屋顶耐火极限不低于1.00h, 或相邻较高一面外墙的门窗等开口部位设置甲类等级防火门窗或防火分隔水幕或按本规范第7.5.3 条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m;5 变压器与建筑之间的防火间距应从距建筑近的变压器外壁算起。发电厂内的主变压器,其油量可按单台确定; 6 耐火等级低于四级的原有厂房,其耐火等级应按四级确定。

  • 厂房的防火间距及防火门安装要求 1 除本规范另有规定者外,厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等之间的防火间距不应小于表1 的规定。 注:1 建筑之间的防火间距应按相邻建筑外墙的近距离计算,如外墙有凸出的燃烧构件,应从其凸出部分外缘算起; 2 乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m。单层、多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。为丙、丁、戊类厂房服务而单独设立的生活用房应按民用建筑确定,与所属厂房之间的防火间距不应小于6m。