襄阳防火门安装设置要求是什么
  • 设置要求⑴疏散通道上的防火门应向疏散方向开启,并在关闭后应能从任一侧手动开启。⑵除管井检修门和住宅的户门外,防火门应能自动关闭;双扇防火门应具有按顺序关闭的功能。⑶除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。⑷为保证分区间的相互独立,设在变形缝附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,并保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。⑸防火门关闭后应具有防烟性能。襄阳防火门就找一门特,质美价优还能定制

  • ⑴防火门选型:按照开启状态,分常开防火门和常闭防火门,设置在建筑内经常有人通行处,优先选用常开防火门,其他位置均采用常闭的防火门,常闭防火门,门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志。⑵防火门外观:平整、光洁,并无明显凹凸,其明显部位设有耐久性。常闭防火门应装有闭门器,双扇和多扇防火门应装有顺序器。(3)防火门安装质量:钢制防火门框内填充水泥砂浆,门框和墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于600mm,防火门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。⑷防火门系统功能:常闭防火门启闭功能,常开防火门联动控制功能,消防控制室手动控制功能和现场手动关闭功能。有关襄阳防火门各类知识请在线咨询襄阳一门特防火门窗厂家

  • 襄阳防火门安装之检查方法检查方法⑴查看防火门的外观,使用测力计测试其门扇开启力,防火门门扇开启力不得大于80N。⑵常闭防火门,从门的任意一侧手动开启,能自动关闭。当装有反馈信号时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。⑶常闭防火门,任一侧的火灾探测器报警后,应能自动关闭,并能将关闭信号反馈至消防控制室。⑷常闭防火门,接到现场手动发出的关闭指令后(消防控制室手动启动防火门电动关闭装置),应自动关闭,消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置,常开防火门应能自动关闭,并将关闭信号反馈至消防控制室。