  • 每周对送风、排烟风机的维护保养: (1)风机房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤; (2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触; (3)电动机的接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象; (4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。 (5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等); (6)检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常; (7)检查传动皮带是否松动,联轴器是否牢固; (8)启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音。 (9)操作手动或自动启动装置,进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验,检查

  • 下列事项: a、手动或自动能否正常启动; b、运转电流是否正常; c、运转中是否有不规则杂音及异常振动; d、动作设备的区域是否与原设计对应。 3、对风机电柜的维护保养: (1)控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。 (2)控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 (3)线路图及操作说明是否齐全。 (4)电压、电流表的指针是否在规定的范围内。 (5)开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。 (6)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。 (7)继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关能否正常切换。 4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。 5、每月正压送风阀:检查其送风阀是否完好,能否完成送风功能。 6、每日电源是否接通,是否有可自动切换的应急电源;

  • 排烟风机在消防系统中属于防排烟系统,它一般是与消防报警主机联动的。 在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀,在排烟管道未端设置排烟阀,注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。排烟阀平时常关,火灾时开,与报警主机联动,开启条件是自动报警系统发生火警(探测器报警),消防报警主机置于自动状态,排烟阀自动开启,联动排烟风机启动。排烟防火阀是平时常开,火灾时也是开启状态,但当烟气温度达到280℃时,排烟防火阀自动关闭,联动已经开启的风机停止运行。 排烟风机的工作原理大致就这么多,但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱(柜)置于自动工作状态,当风机控制箱(柜)置于手动状态时,不会与消防报警系统联动。