如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 大神赐教!消防排烟风机的型号该如何选择? 急!急!急!
大神赐教!消防排烟风机的型号该如何选择? 急!急!急!
  • 一定要了解并熟悉风机的样本,要知道风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在安装前,需要检查叶轮有没有出现擦碰现象,而且要对各部件进行检查,查看附件是否完整,各部件之间的连接是否坚固,一定要认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则,一定要等到修复后才可进行安装。 第二、联接风机进出口的风管应该要有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时,需要注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使他自然温和,不能够强行联接。

  • 通风和HTF消防高温排烟风机有bai三种du设计方案,排烟通风个设置一个系统,zhi第二排烟通风和用一个dao系统,第三使用诱导风机排风加上排烟系统。三个方案选择好了之后就是风量的计算。排烟采用6次换气次数,通风采用排除有害物的浓度而需要的风量。具体计算方法有规范课查。这两个风量计算出来后,取其中的较大值作为计算风量。然后就是排烟口排风口的选型。一般而言,采用板式排烟口HTF消防高温排烟风机。和方形散流器排风。具体型号选出来后有一些如风速,直径的数据。计算出单个风口的风量。用总风量除以单个风口风量就是排烟和排风口个数。好了,基本系统已经确立。画出草图。进行水力计算,计算风管管径。确定不利环路。确定管道的阻力,计算阻力损失。总阻力损失加上末端风速的压头就是风机提供的扬尘。好了现在管道,风口,排烟口,总压头,总风量都有了,就可以根据总压头和风量选择风机了。特别提示:1必须遵循规范。2:采用双速风机。平时拍风,火灾排烟。

  • 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。2、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。3、在介质温度不高于85℃的条件下可以长期正常运行。4、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。5、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。7、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

主营业务:消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱