如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > HTF-W屋顶消防高温排烟风机的型号该如何选择呢?
HTF-W屋顶消防高温排烟风机的型号该如何选择呢?
  • 排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。 排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。

  • 厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。 按炉头的话,一般是2500~3000m?/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。 利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。

  • 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:5、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。6、排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。7、排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。8、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

主营业务:消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。