如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 请问:进口变频器维修哪家技术更好有人知道吗?
请问:进口变频器维修哪家技术更好有人知道吗?
  • 丈量方法引起报问题,在万用表的表笔上串入十几欧电阻,再丈量驱动电路的输出电流时,便不再显现OC问题信息。又查看电流互感器信号输出回路,也正常。在运转中,并无问题信号报出。测逆变输出上三臂驱动电路输出的正、负脉冲电流,均达到必定的幅值,驱动IGBT模块应该没问题;但丈量下三臂驱动电路输出的正、负脉冲电流时,显现模块问题信息。其原因是用万用表的直流电流挡直接短接丈量触发端子,万用表直流电流挡的内阻较小,将驱动电路输出的正激励电压大为拉低,此电压不能正常可靠的触发IGBT,故模块问题检测电路检测到IGBT的管压降,而显现OC问题信息。

  • 变频器直流侧的电压会超过直流母线的电压而跳闸,对于这种故障,一是将“减速时间”参数设置长些;二是安装制动单元,增大制动电阻;三是将变频器的停止方式设置为“自由停车”。还有一种情况变频器在电机空载时工作正常,但不能带负载启动,这种问题常常出现在恒转矩负载。遇到此类问题时应重点检查加、减速时间设定或提升转矩功能,因而变频器直流回路电压升高,超过其保护值,出现故障。

  • 高压变频器常见问题与处理方法:查看单元柜柜顶风机是否作业正常,设备于二次室内的风机开关是否跳闸;单元柜风机操控和维护电路是否正常;输出电压检测板是否正常,有无显着短路、放电痕迹;取消在变频器的输出侧是否有功率因数纠正电容或浪涌吸收设备;

主营业务:变频器维修,高压变频器维修,低压变频器维修