四川高压电容补偿柜的电容有4个接线头,怎样接的?
  • 一般来说,电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

  • 在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的多年里,常常有新手提类似的问题。这样:理论上,补偿柜的总容量,其计算方法为:1、先统计用电设备,把设备的自然功率因数、总负荷,等等统计出来再计算。此法准确,但是用户设备不易搞准确,何况工作时负荷也是变化的,所以这个数据,也只是校验设计的数据之一。2、依照经验数据。一般的,我们是按照变压器容量的30%~50%来取补偿量。假设你的变压器是1600KVA,那么,补偿柜总的补偿量在480Kvar~800Kvar之间比较合适,然后依据用电设备的特性,确定取值。如果设备会产生谐波,比如有变频器,那取值向大的方向偏。同时,签于现在电容器价格低廉,谐波环境下它有容易老化,所以建议你就取800Kvar吧。同时,谐波是很讨厌的,建议补偿装置中加电抗器。电抗器的容量,要依据现场谐波情况来定了。网上类似资料很多,你不妨查找一下。

  • 设计图纸应该有个图例说明,找找看,按照一般接法这里应该是一个电容投切接触器。