如意信息网 - 商盟推荐
当前位置:商盟推荐首页 > 知识分享 > 双速消防排烟风机的型号如何选些?
双速消防排烟风机的型号如何选些?
  • 一定要了解并熟悉风机的样本,要知道风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等。在安装前,需要检查叶轮有没有出现擦碰现象,而且要对各部件进行检查,查看附件是否完整,各部件之间的连接是否坚固,一定要认真检查风叶是否因运输损坏或变形,否则,一定要等到修复后才可进行安装。 第二、联接风机进出口的风管应该要有单独的支撑,不允许将管道重量加在风机的部件上,风机安装时,需要注意风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整,使他自然温和,不能够强行联接。

  • 排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。在额定转速下,在工作区域内,通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定:5、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。6、排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超过60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。7、排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。8、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

  • 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度,风量,全压,效率,噪声,电机功率,转速及轴功率。2、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。3、在介质温度不高于85℃的条件下可以长期正常运行。4、消防排烟风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30min,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。5、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。7、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

主营业务:消防排烟风机,离心式消防排烟风机,柜式离心风机箱

更多内容
更多>

精选分享

本页面所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责如意信息网行业资讯对此不承担直接责任及连带责任。

本网部分内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。不承担此类 作品侵权行为的直接责任及连带责任。