社区防雷检测机构?哪位大神能告诉我?大家推荐一下
  • 防雷器作业状况检测在防雷检测的过程中还会对防雷器的作业状况进行查看,上海胜绪电气有限公司主要是检测电源的防雷模块以及防雷箱、防雷插座等等,别的还会检测防雷器的衔接线和接地线,看防雷器的全体作业情况。对建筑进行防雷检测是非常有必要的一项安全防护办法,由于质量牢靠的防雷设备对整栋建筑以及其中居住者都会起到杰出的维护效果,所以在交付使用时要通过防雷检测,而且使用一定的期限也要通过有用的防雷检测,以保证防雷器以及接地配备可以正常使用。

  • 凡在工业建、构筑物中制造、使用或贮存大量质,或在正常情况下能形成性混合物,在电火花作用下会引起,从而造成巨大破坏和人身伤亡的,或者有上述特征,但不致引起巨大破坏或人身伤亡,或只当发生事故时才能造成巨大破坏和人身伤亡事故的建筑物属于、二类防雷保护对象。除了、二类外,其余为第三类需要防雷保护的工业建构筑物。、二类工业建、构筑物应有防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施;第三类工业建、构筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。

  • 防雷接地检测的施工质量要求防雷接地检测一般来说,防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。