各位大佬谁清楚,变压器中性点接地电阻柜使用环境
  • 保定新思达电气是高新技术企业,有长期电力系统中性点接地电阻的生产经验。生产的NS-BZ变压器中性点接地电阻柜是电网中采用中性点经电阻接地的专用成套装置。变压器中性点接地电阻柜主要用于110kV、220kV变电站,风力发电,太阳能光伏发电系统中,也用于一般用户的35kV配电系统。变压器中性点接地电阻柜具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便、外形美观等特点,该产品已用于国家许多重点工程。

  • 中性点接地电阻柜一般用于发电机和变压器,防止系统接地和不平衡造成中性点电压升高,击穿绕组。使变电站和数据中心的柴油机组产生故障,中性点接地电阻柜降低中性点的电压,防止绕组和电缆的绝缘击穿。 中性点接地电阻柜要定期进行型式试验报告,试验报告要符合相应的国家标准,《配电系统中性点接地电阻器DL/T 780》。接地电阻柜型式试验项目如下: 中性点接地电阻柜柜体外观及一般检查; 中性点接地电阻柜柜体的防护等级验证;中性点接地电阻柜的电阻的测量,在常温下,用电桥测量阻值在额定值的5%之内;中性点接地电阻柜温升试验,常温0-40℃,在额定电流和额定故障时间内,电阻温度温升低于760℃,2小时温升小于385℃;中性点接地电阻柜绝缘试验,耐压1分钟,电阻的耐压试验;6kv,10kv,35kv要符合相应的标准,无击穿和闪络出现。试验时要安装相关的标准和产品铭牌上具体的参数进行测试,通过测试并取得想要的资质后,才能进行某些项目的生产。

  • 由于选择变压器中性点接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护和供电网络安全可靠等等因素的综合性问题,所以我国配电网和大型工矿企业的供电系统做法各异,以前大都采用中性点不接地和经消弧线圈接地的运行方式。近年来由于电力系统的发展,用户用电量的增大,一些省市电网大力推广电阻接地的运行方式。