  • 工艺流程建筑防雷接地是怎么做的?预埋施工时需要注意哪些问题?接地装置 利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于?12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R1欧姆,未能达到要求时,须增加人工接地极,直到符合要求为止。

  • 电力工业也是高压避雷器商品的关键获益市场,防雷器做为输变电设备不能缺乏的构成部分,与电力工业的发展紧密联系。伴随着在我国智能电网产业链走入快速道路,对防雷商品可能维持更大的市场要求,市场市场前景业内广泛看中,这另外也规定防雷公司与时俱进,生产制造出更为可以融入智能电网产业链相配套的智能化防雷商品!我雷市场一体化布局遍布及防雷公司竞争力分析!有专家觉得,做为综合性防雷的一个连接点,SPD的使用价值约占综合性防雷总体年产值的30%。

  • 防雷接地检测的施工质量要求防雷接地检测一般来说,防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。