机房防雷检测机构?哪位大神能告诉我?
  • 按照国家防雷规范,公共场所需要做防雷保护的建筑属于、二类民用建筑防雷保护对象。类防雷建筑物主要是具有重大政治意义的建筑物,如大型会堂、国家的重要机关、展览馆、大型宾馆、大型体育馆、大型火车站、博物馆等建筑物。第二类防雷建筑物主要是其他重要或人员密集的公共建筑,如大型商场、市场、影剧院,历雷害事故较多的地区的较重要建筑物和构筑物以及高度在15m以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物和构筑物。、二类民用建筑物和构筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。

  • 其次,监控系统只需考虑防护雷电感应脉冲,传输设备应该具有这类“防浪涌保护措施”和防地环路保护措施。 同时,监控系统应该远离“避雷”设备和避雷接地点,不要与“避雷”设备共接;必须注意的一点是监控系统使用“防雷器”,不应形成 “多点接地”的错误,即正常状态下,“防雷器”的接大地,不应导致视频信号地同时也直接“接入大地”,只能在雷电情况下,通过击穿防雷器放电管瞬间洩放感 应电流; 总之,视频监控系统“接地点”越多越好的观点是本质性的错误观点。

  • 防雷接地检测室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100m?。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。