  • 1、设计标准① 路基地段手孔(电缆井)及过轨管预埋区间路基地段过轨的预留见施工图。②路基地段通信信号电缆过轨管、手孔(电缆井)、接触网用过轨管预留说明过轨管道及电缆井的设置位置,必须避开线间集水井、接触立柱基础及其下锚基础的设置位置。为减少过轨开挖地点,通信信号电缆尽量集中过轨。通信、信号电缆过轨管道与电力电缆、接触网回流地线及供电线等强电过轨管道的距离不小于0.5m。所有过轨管道预埋时,管道内应预留两根铁丝,以便后续电缆铺设。管口打磨平整,并用油麻或软布做临时封堵。路基上两侧通信、信号及电力电缆均需引入路基外牵引变电所、分区亭、变电所、AT所、开关站等电气化所亭,以及区间无线直放站、区间信号中继站、线路所等区间通信机房,因此上述各类区间通信、信号机房及各类用电点处对应的路基处均应预留通信、信号及电力电缆过轨管道与电缆井,并预留双侧引下条件。信号预留过轨管过轨管与电缆井内壁平齐;过轨管口打磨光滑并成喇叭口状,以保护电缆;过轨管内预设铁丝。电缆槽及路肩上电缆井的排水由路基专业统一考虑。坡脚处电缆井的底部考虑排水。

  • 穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用φ2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10~15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同时将带线一并穿好)。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出

  • 5、接地的钢筋焊接要求:双边焊搭接长度不小于55mm;单边焊搭接长度不小于100mm;焊缝厚度不小于4mm。钢筋间十字交叉时采用直径14mm(Ik≤25KA)或16mm(Ik>25KA)的“L“形钢筋进行焊接(焊接长度同前)。6、对施工中外露的接地钢筋进行防腐处理,采用外裹素混凝土的方式。