  • 从系统固有频率角度考虑, 隔振器弹性系数的确定要注意到:激励频率的低值要高于系统6 个固有频率高值的激励频率的低值要高于系统6 个固有频率高值的倍数倍, 或先找出激励源的主要激振方向与频率, 至少要在主要激振方向上,系统的固有频率必须满足固有频率必须满足的条件 倍的原则( 在非主要激振方向上, 固有频率的要求可放宽些)。尽量减小刚体各自由度间的藕合振动。理想状态是系统各个自由度之间互不藕合,这样既可独立地选择隔振器的弹性系统, 又可避免不利的祸合振动。其弹性支承可对称布置,或采用斜弹性支承方式等。

  • 普通的防振、隔振橡胶件对系统固有频率为5 一6H : 的铅直方向振动具有较好的隔振效果。而当系统为以下时大多采用。它是利用气体压缩的非线性恢复力和阻尼力来缓冲冲击和振动。隔振器的刚度与阻尼可进行调节与控制, 因此隔振效果较理想。常见的双曲囊式是由上下两块金属盖板和组成。工作时充气, 气源为能控制输出气压的空气压缩机。为保持内气压在工作时为恒定值, 气压可由开关、过滤减压稳压器及压力表进行控制, 工作时压缩空气由气源经过气压控制装置进入附加气室, 再经毛细管进入。影响隔振系统自振频率的主要因素是空气的体积, 由于压缩空气在附加气室和气囊之间往复流动, 管壁对气流有粘滞作用而产生阻尼。一般如要增大阻尼, 可减小毛细管截面, 或增加其长度, 或降低工作气压。

  • 通过对冷冻机房内的机组、水泵采取减振降噪处理,经对机房楼下商铺的噪声监测,在冷冻机组和水泵运行的情况下,楼下商铺的综合噪声监测值为49.3dB(A),噪声值由原来的67.5 d B(A)下降至49.3 dB(A),噪声值比治理前下降了18.2 dB(A),收到较明显的降噪效果。从治理的结果来看,以减振、隔离方式为主的减振降噪措施对冷冻机组的振动噪声降噪作用较大,如果有条件增设冷冻机组的整体减振基础,将大大扩大冷冻机组与楼板地面的接触面积,降噪的效果将更明显。设置水泵减振浮动平台,能很好地消除水泵运行的振动噪声对楼板地面的振动影响,效果很明显。